各乡镇人民政府(街道办),县级机关各部门:

       为认真贯彻落实好“8.4”全省安全生产电视电话会议精神和省委副书记、省长袁家军同志及市委副书记、市长钱三雄同志的讲话精神,按照《湖州市人民政府办公室关于公布2017年市级区域性和行业性重大安全生产事故隐患的通知》(湖政办发明电〔2017〕30号)文件的部署要求,经县政府研究,决定开展重大安全生产事故隐患清零行动,现通知如下:

        一、工作目标

       通过开展重大安全生产事故隐患清零行动,实现已发现重大事故隐患整治验收合格率达到100%,区域性行业性安全生产状况得到进一步巩固和提升。实现预防和减少一般生产安全事故,防范和杜绝较大及以上生产安全事故的发生,全力护航党的十九大顺利召开。

        二、工作范围及责任单位

       针对前期由各乡镇(街道)、县级机关各部门通过安全风险辨识梳理上报的本辖区、本行业(领域)存在的重大安全风险(详见附件1、2),以及在安全生产大检查工作中发现的其他重大事故隐患,扎实开展重大安全生产事故隐患挂牌整治,依法督促各类生产经营建设单位(项目)加强风险防控和隐患治理,切实消除事故隐患状态。此次重大安全生产事故隐患整治工作由县安委办负责统筹协调,各乡镇(街道)、县级机关各部门负责具体指导、督促和验收、销号工作。

        三、整治时限

       原则上按照各乡镇(街道)、县级机关各部门前期梳理上报治理时限为准,确保近期整治到位。确实因不可抗拒原因,在原定时间范围内无法完成整治任务的,应在截止日期前,向县安委办书面报告无法完成整治工作的具体原因及延期验收报告,经报请县政府同意后,在明确的延期时限范围完成整治工作任务。

        四、工作要求

        (一)严格落实生产经营建设单位(项目)安全生产主体责任。在开展重大安全生产事故隐患整治工作期间,要认真执行专项监督检查、联合执法检查等监督检查制度,依法监督企业落实好物资保障、资金投入、机构建设、人员配备、规章制度、教育培训、安全管理和应急处置等安全生产工作主体责任。依法监督企业如实记录对事故隐患排查治理情况,建立事故隐患排查治理信息档案,记录内容应当包括事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员等内容。记录要向从业人员通报,使从业人员及时了解工作岗位上存在的事故隐患,采取相应的防范措施。

        (二)落实重大事故隐患挂牌治理监管责任。各乡镇(街道)、县级机关各部门要对每项重大事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理,依法指导、督促企业编制重大安全生产事故隐患治理方案,明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和装备物资的落实、负责整改的机构和人员、治理的时限和要求、相应的安全措施和应急预案等内容。认真审核企业上报的重大安全生产事故隐患治理方案,并严格按照方案所载明项目督促整治、验收到位。对拒不执行重大安全生产隐患整改指令的单位(项目)以及个人,要依法给予行政处罚。对重大安全生产事故隐患整治期间,因安全管理措施不到位,导致发生生产安全事故的,要按照生产安全事故隐患调查处理“四不放过”的原则,依法采取行政、刑事等措施。

        (三)严格重大安全生产事故隐患的验收程序。生产经营建设单位(项目)能够自行完成治理的,由负责其日常监管的部门向隐患治理责任单位发函交办,并负责做好核查验收和销号工作。需要县级有关部门协调才能完成治理的,由负责其日常监管的部门向隐患治理责任单位发函交办,并负责做好指导协调、核查验收和销号工作。市级有关部门向隐患治理责任单位发函交办的,对口职能部门负责隐患治理验收,对验收合格的,报市级有关部门核查和销号。此次交办的重大安全生产事故隐患验收销号情况由责任单位以公文形式向县安委办备案。

 

附件:1. 市级区域性和行业性重大安全生产事故隐患

      2. 县级重大安全生产事故隐患

 

 

安吉县人民政府办公室

                               2017年8月31日

 

附件1

 

市级区域性和行业性重大安全生产事故隐患

 

1.鄣吴基督教堂

主要隐患:教堂主体、部分承重柱体、墙体存在裂缝;存在电气线路未套管、应急照明灯损坏、未设置安全疏散指示标志等消防安全隐患。

整改时限:2017年8月。

市级督办部门:市民宗局。

县级责任部门:县民宗局。

2.漂流行业

主要隐患:漂流码头游客通道无警示标志,游客安全意识不高,安全宣传管理不到位;护栏老化,安全设施不全;企业现场管理混乱,管理制度不健全。

整改时限:2017年8月。

市级督办部门:市旅委。

县级责任部门:县旅委。

3.安吉桃花源清竹园、方竹园、新竹园、一号酒店项目

主要隐患:生活区、部分施工区域高边坡未进行护坡设置,存在建筑施工安全隐患。

整改时限:2017年10月。

市级督办部门:市建设局。

县级责任部门:县住建(规划)局。

4.天子湖镇110kV良朋变出口

主要隐患:110kV良朋变出口10kV线路通道堆放大量木材,一旦发生火灾,危及线路电缆安全运行,存在天子湖镇区域大面积停电风险。

整改时限:2017年9月。

市级督办部门:国网湖州供电公司。

县级责任部门:国网安吉供电公司。

5.商合杭铁路配套红庙村AB料点

主要隐患:存在电气火灾和安全生产隐患。

整改时限:2017年8月。

市级督办部门:市矿治办。

县级责任部门:县矿资办。

6.井空里大峡谷区域

主要隐患:驴友自发组织前往,人数较多,夏季雷雨台风季节,偶有驴友走失情况发生。

整改时限:2017年8月。

市级督办部门:市旅委。

县级责任部门:县旅委。

7.中心农贸市场 

主要隐患:存在消防安全隐患。

整改时限:2017年10月。

市级督办部门:市公安局。

县级责任部门:县公安局。

8.昌硕广场地下美食城

主要隐患:内部管理不规范,秩序混乱,总体环境差,存在消防安全隐患。

整改时限:2017年10月。

市级督办部门:市公安局牵头,市综合执法局、市市场监管局配合。

县级责任部门:县公安局牵头,县综合执法局、县市场监管局配合。

9.塘浦竹贸城

主要隐患:存在消防安全隐患。

整改时限:2017年10月。

市级督办部门:市公安局。

县级责任部门:县公安局。

10.兴龙之城

主要隐患:存在消防安全隐患。

整改时限:2017年10月。

市级督办部门:市公安局。

县级责任部门:县公安局。

 

 

 

 


附件2

县级重大安全生产事故隐患

 

 

 

序号

隐患单位(点)

领域
类别

风险(隐患)描述

风险管控

(隐患整治)措施

责任

领导

责任单位

完成时限

1

安吉县电影公司

文化公共领域

1.部分电气线路不规范,存在私拉乱接现象,部分线路裸露未套管;

2.使用淘汰的电器设备;

3.部分出租营业场所安全通道内停放电瓶车;

4.部分消防器材失效或过期。

1.老电影院范围内的室外电路电线检修、拆除和更换安装;

2.沿街商铺内安装漏电保护开关和裸露电线增加套管;

3.禁止使用淘汰电器设备,安装空气漏电保护开关;

4.定期开展对出租经营场所安全巡查并告知各营业场所安全通道确保畅通;

5.对失效或过期的消防器材全部更新到位。

彭忠心

文广新局

8月12日

2

安吉县人民剧院

文化公共领域

1.出租场所电气线路不规范,存在私拉乱接现象,部分线路裸露未套管;

2.房改房出租屋旁存在使用淘汰的电器设备(带木质结构的闸刀);

3.部分消防器材失效或过期。

1.出租场所的电路电线检修、拆除和更换安装;

2.对房改房安装空气漏电保护开关和裸露电线增加套管来替代原有老旧电气设备;

3.对失效或过期的消防器材全部更新到位。

彭忠心

文广新局

8月15日

3

安吉安递网吧

网吧领域

1.场所内电气线路不规范,存在私拉乱接现象,部分线路裸露未套管;

2.场所内杂物随意堆放,部分易燃物品在用电设备旁堆放;

3.场所内烟蒂乱丢,脏乱差;

4.安全通道内存在停放电瓶车现象。

1.对场所内电气线路进行清理,安装空气漏电保护开关和裸露电线增加套管来替代原有老旧电气设备;

2.责令场所负责任人进一步做好对网吧吸烟现象的管理,同时执法人员加大对网吧巡查频率;

3.及时清理网吧内过冬棉衣棉被等易燃物品的杂乱堆放;

4.责令场所负责人加强对安全疏散通道的管理,严禁消防通道停放电瓶车;

5.8月底联合安监部门和消防大队对该场所进行“回头看”确保隐患整改到位。

彭忠心

文广新局

8月31日

4

安吉依乐迪游艺厅

歌舞娱乐领域

1.厨房内存在两瓶液化气罐;

2.一处消防栓内消防把手破损;

3.厨房内一处电线未套管。

1.厨房内备用液化气罐全部移除,责令场所负责人加强对厨房安全管理,同时要求检查对其移除的液化气罐存放点确保无安全隐患;

2.对消防栓破损把手及时更换;

3.对未套管的线路及时加装套管。

彭忠心

文广新局

8月10日

5

安吉递铺爱歌歌厅

歌舞娱乐领域

1.厨房内部分电线破损,未套管;

2.厨房内存在两瓶液化气罐,建议移除;

3.电梯机房堆放杂物,且未上锁。

1.对未套管的破损线路及时更换套管;

2.厨房内备用液化气罐全部移除,责令场所负责人加强对厨房安全管理,同时要求检查对其移除的液化气罐存放点确保无安全隐患;

3.及时对电梯机房内杂物进行清理,并上锁。

彭忠心

文广新局

8月10日

6

安吉皇佳永利娱乐有限公司

歌舞娱乐领域

1.场所安全监控室内电气线路不规范,存在私拉乱接现象,部分线路裸露未套管;

2.场所安全监控室内杂物随意堆放,部分易燃物品在用电设备旁堆放。

1.对场所安全监控室内的杂物进行及时清理(对于其狭小的空间建议无关安全物品一律移除安全监控室);

2.监控室内的电路电线检修、拆除和更换安装,同时安装漏电保护开关和裸露电线增加套管;

3.9月20日前联合安监部门和消防大队对该场所进行“回头看”确保隐患整改到位。

彭忠心

文广新局

9月15日

 

7

章村镇双渔一级电站

地质灾害

水库存在泥石流隐患。

地质灾害隐患监测和人员已经搬迁避让完成。

唐春燕

章村镇

(国土局)

需长期监测

8

天荒坪镇大溪横坑坞

地质灾害

存在泥石流。

进行工程治理管控。

夏中金

天荒坪镇

(国土局)

需长期监测

9

报福镇洪家村滑坡

地质灾害

产生滑坡和泥石流现象。

进行人员搬迁协,同时进行工程治理管控。

贺  苗

报福镇

(国土局)

需长期监测

10

安吉新闻集团

事业

1.集团大楼地下停车库,易堵塞消防疏散通道,影响紧急情况下的人员疏散;

2.强电井道,低压配电室内,存在易燃物品堆放的消防安全隐患;

3.广电站机房由于房屋老旧等原因,用电线路易出现安全隐患。

1.加强保安巡查力度,加强对停车库消防通道车辆限行或限停管理,在禁停位置或通道两旁张贴禁停标志牌;

2.加大物业管理力度,对集团所有强弱电井道、低压配电室,进行一次大检查,确保不堆放易燃物品;

3.规范电气线路铺设,加装“智慧用电”系统。

宋焕新

新闻集团

1.8月10日

2.8月10日

3.8月30日

11

港口基督教堂

宗教场所

1.教堂主体建筑为泥墙、砖墙混拼,多处存在裂缝;

2.电气线路部分未套管,存在安全隐患。

1.立即停止老教堂宗教活动;

2.在建筑物周边醒目位置设置安全警示标志;

3.启动教堂迁建程序,对现教堂实施尽快拆除。

黄先贵

民宗局

1、2两项整改措施8月底完成

12

晓墅基督教堂

宗教场所

1.教堂外钢棚两处支撑立杆被拆除;

2.部分电气线路未套管;

3.未设置安全疏散指示标志。

1.对外部钢棚组织实施加固工程;

2.对电气线路进行全面检查,实施套管;

3.设置安全疏散标志。

黄先贵

民宗局

8月底

13

吉祥寺

宗教场所

1.清凉殿属于土坯方,墙体有裂缝;

2.主堂无疏散指示标志和应急照明装置。

1.对清凉殿后方墙体实施加固工程;

2.设置疏散标志和应急灯装置。

黄先贵

民宗局

8月底

14

浙江嘉鸿供销再生资源有限公司

商贸

城西回收中心废塑料回收加工区管理较乱,生产加工区和废料回收堆放区未进行隔离。

加强对经营者安全生产教育管理,对回收堆放区与加工区域进行硬隔离。

屠继忠

供销联社

8月20日

15

良朋供销社高禹超市(出租房)

商贸

1.消防通道不够通畅,影响人员疏散;

2.安全出口标志设置不规范。

1.清理消防通道内杂物,确保通畅;

2.指定专人负责,保持长效机制;

3.增加设置安全出口标识并设置在明显位置。

屠继忠

供销联社

8月20日

16

天荒坪供销社超市(出租房)

商贸

消防通道不够通畅。

1.清理消防通道内杂物,确保通畅;

2.指定专人负责保持长效。

屠继忠

供销联社

8月15日

17

安吉银景小区危化品仓库

化工

该仓库主要储存危险化学品类,目前仓库框架结构被大火烧毁,原料桶现全部露天堆放在原地。

1.立即委托具有专业资质的处理单位对剩余的化工原料进行规范处置,及时消除安全隐患;

2.属地街道做好防渗、防漏的应急措施,防止对外环境造成影响。

王  晶

环保局

8月10前

18

安吉正能废油收购公司、安吉宏顺废油收购公司

危险废物

2家企业主要从事收购、储存、处理废润滑油公司,建有20立方的废油收集桶2个。

进一步加强企业管理,严格按照危险废物管理要求设置应急处理设施,建立危险废物经营记录台帐申报危险废物转移联单,定期按时处理。

王  晶

环保局

长期

19

24家重点市控以上涉水企业

涉水

24家市控以上企业用水量大,产生废水浓度较高。

1.进一步加大技术指导及执法力度,不定期开展专项执法检查,督促企业加强在线监测设施及污染治理设施的正常运行,确保污水达标排放;

2.按照环境应急方案要求,定期开展环境安全应急演练。

王  晶

环保局

长期

20

报福中学

教育

教师单身宿舍被检测为C级危房。

房屋拆除。

施明清

教育局

8月25日

21

南北庄中学

教育

风华楼和食堂屋顶漏水严重。

对屋顶进行维修。

施明清

教育局

8月25日

22

山川幼儿园

教育

园内6个消防栓没水。

由山川乡政府牵头负责维修。

施明清

教育局

8月30日

23

紫梅幼儿园

教育

园内操场道板破损严重。

拆除破损道板,重新铺设。

施明清

教育局

8月30日

24

天略外国语学校

教育

1.食堂下水管堵塞;

2.操场护栏破损。

1.对食堂下水道、消防通道进行改造;

2.加固操场护栏。

施明清

教育局

8月20日

25

良朋中学

教育

男生寝室楼属于危楼。

男生寝室另行搬迁,不再使用原宿舍楼。

施明清

教育局

8月25日

26

孝丰镇卫生院

医疗

1.医用电力系统无配电室,电气线路杂乱;

2.缺乏相应的制度及应急预案;

3.消防逃生标志不完整。

1.房屋结构问题暂时难以解决,需搬迁至新卫生院,消防设施责令完善;

2.制定相应的制度及预案,并上墙;

3.对线路问题进行整改。

肖家青

卫计局

9月30日

27

孝源街道银湾村服务站

医疗

属于危房,地面塌陷、墙面出现裂缝。

已租用隔壁民住房进行改造使用,预计9月底前可搬入使用,新的服务站正在建造中。

肖家青

卫计局

9月30日

28

梅溪镇石龙卫生室

医疗

消防逃生标志不完整,医用电气系统线路杂乱。

完善相关消防逃生标志,对线路问题进行整改。

肖家青

卫计局

9月30日

29

安吉县人民医院

医疗

1.门诊大楼及一号楼住院部大量消防水带时限超过10年;

2.门诊大楼湿式报警器功能不稳定,出现有时无反应现象。

1.门诊大楼及一号楼住院部所有消防水带更换;

2.门诊大楼所有湿式报警器更换。

肖家青

卫计局

9月30日

30

安吉县中医院

医疗

1.重症监护室消防通道为木质结构;

2.住院部一楼消防通道停有大量电瓶车,通道被堵塞。

1.将重症监护室消防通道整改;

2.住院部一楼消防通道加注标示,定期巡查,确保一楼住院部消防通道通畅。

肖家青

卫计局

9月30日

31

安吉县第二人民医院

医疗

消控室主板损坏。

更换消控室主板。

肖家青

卫计局

9月30日

32

安吉忠钢纺织科技有限公司1#、2#车间、办公楼工程

建筑施工

1.部分外架搭设在悬挑板上,与专项施工方案不符;2.外架架空部位未采取加固措施,且两侧立杆严重弯曲变形未修复;

3.局部脚手架被违规作为运料平台支撑架。

1.责令其停工整改,并要求建设、监理单位督促施工单位严格按相关规范标准落实整改;

2.要求施工严格按照专项施工方案,对外架悬挑板、架空部位进行必要的加固措施;

3.对运料平台进行拆除,进行已弯曲变形、违规拆除的立杆、水平杆进行修复。

马洪滨

住建局

8月15日

33

年产20万双电力特种鞋、10万套电力特种服生产线项目“生产车间及办公楼”工程

建筑施工

1.部分外架搭设在悬挑板上,与专项施工方案不符,外架上违规堆放大体积建筑材料;

2.部分立杆被违规拆除;

3.踢脚板破损严重;

4.4.0m支模架工程:横、竖向水平杆设置不足,扫地杆设置不足,局部与外架存在混搭情况。

1.责令其停工整改,并要求建设、监理单位督促施工单位严格按相关规范标准落实整改;

2.对外架悬挑板部位进行必要的加固措施,外架上大体积建筑材料进行搬离;

3.对部分拆除的立杆、踢脚板进行修复;

4.对支模架水平杆、扫地杆进行加设,局部与外架混搭的部位进行拆除。

马洪滨

住建局

8月15日

34

孝文化风情园“1#展厅、2#展厅、接待楼、孝子堂、综合楼、宿舍楼”工程

建筑施工

1.山体边坡防护措施不到位;

2.违规使用模板搭设活动板房,用作食堂,生活区违规使用煤气瓶。

1.责令其停工整改,并要求建设、监理单位督促施工单位严格按相关规范标准落实整改;

2.要求施工单位立即编制专项方案,对山体边坡进行护坡设置;

3.对防火材质未达标的活动板房立即进行拆除,对生活区所有煤气瓶进行搬离,并严禁使用。

马洪滨

住建局

8月15日

35

玉园房地产开发项目(1#—9#楼、开闭所、地下室)

建筑施工

1.塔吊基础被土方掩埋,且围护未设置;

2.消防安全通道违规设置木工加工区,造成堵塞。

1.责令其停工整改,并要求建设、监理单位督促施工单位严格按相关规范标准落实整改;

2.对塔吊基础进行清理,并按规范要求设置围护措施;

3.对消防安全通道的木工加工区进行搬离,保持消防安全通道的畅通。

马洪滨

住建局

8月15日

36

玫瑰园”房地产开发项目(西区、东区)工程

建筑施工

1.物料提升机进料门电器安全联锁开关失效,进、出口未设置安全防护通道及安全警示标志、标牌;

2.钢丝绳防脱轨装置失效,部分塔吊吊钩安全扣失效;

3.现场危化品成品及废弃桶随意摆放,未设置危化品专用房;

4.施工现场临时办公区及东区生活区民工宿舍兼做厨房使用大功率电器设备,且未配备消防器材。

1.责令其停工整改,并要求建设、监理单位督促施工单位严格按相关规范标准落实整改;

2.对物料提升机进料门电器安全联锁重新设置,并按规范标准设置安全防护通道和安全警示标志、标牌;

3.对钢丝绳防脱轨装置、部分塔吊吊钩安全扣进行修复;

4.按规范要求设置危化品专用房;

5.对生活区民工宿舍大功率电器设备进行搬离,妥善安置,并配备相应消防器材。

马洪滨

住建局

8月15日

37

少体校

体育

少体校教学训练场所存在安全隐患。

全面落实少体校场地、设施、交通、饮食等方面的安全检查,确保教学训练比赛活动万无一失。

章安民

体育局

9月

38

安吉县殡仪馆

车辆

1.不遵守交通法规;

2.车辆保养不及时。

1.对所有驾驶员进行交通法规学习,做到学交规,自觉遵守交通法规;

2.加强驾驶员的维保意识,做到车辆勤检查、请保养,预防故障发生。

姜  平

民政局

8月10日

火化设备

1.规范化操作不够;

2.设备维护保养不及时。

1.组织员工进行规范化、程序化操作培训,提高员工的操作技能;

2.加强员工的维保意识,做到经常性检查,及时发现问题,解决问题,杜绝发生安全事故。

姜  平

8月10日

仓库

物品摆放不整齐、消防设施被遮挡。

加强对物质仓库的整理,对遮挡消防设施的物品进行搬离。

姜  平

8月10日

39

民政局婚姻登记处

人员密集场所

1.场地内线路老化,线路布局不合理,存在安全用电隐患;

2.场地外道路都被车辆堵塞。

1.对停放在道路上的车辆监督保安加强管理;

2.对各区域实行专人负责,做到人走电断。

姜  平

民政局

8月31日

40

安永砂石加工有限公司

机制砂加工企业

1.输送带无检修平台,检修电动机的人员易从高空跌落;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化,造成人员触电安全隐患;

3.检修仓库物品整理不规范。

1.要求所有输送带安装检修平台;

2.裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

41

安吉报福齐泰砂石制品厂

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,输送带没有检修平台,存在安全隐患;

2.污水池没有安装护栏;

3.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化,造成人员触电安全隐患;

4.检修机械和零件在场地中乱堆放,存在安全隐患。

1.要求无防护传动装置加装防护罩,所有输送带安装检修平台;

2.污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

3.裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

4.物品必须分类摆放在检修仓库,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

42

安吉递铺董家冲砂石加工场

机制砂加工企业

1.传动装置无防护罩,输送带没有检修平台,存在安全隐患;

2.污水池为地面砖砌存水过多容易涨破;

3.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化,造成人员触电安全隐患;

4.检修仓库物品摆放不规范。

1.要求无防护传动装置加装防护罩,所有输送带安装检修平台;

2.污水池外部增加支撑进行加固,严格控制存水量;

3.裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

4.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

43

安吉递铺恒瑞砂场

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,存在安全隐患;

2.污水池和2米以上的压泥机作业平台没有安装护栏;

3.配电房管线布局不规范;

4.检修仓库物品摆放不规范。

1.要求无防护传动装置加装防护罩;

2.污水池和2米以上的压泥机作业平台安装符合规定高度和强度的护栏;

3.重新布置配电房的管线和开关,加装防护罩;

4.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

44

安吉强业石料加工厂

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,输送带没有检修平台,存在安全隐患;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化,造成人员触电安全隐患;

3.检修仓库管理混乱,物品摆放不规范。

1.要求无防护传动装置加装防护罩,所有输送带安装检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

45

安吉天子湖石冲制砂厂

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,存在安全隐患;

2.污水池没有安装护栏;

3.检修仓库物品整理不规范。

1.要求无防护传动装置加装防护罩;

2.污水池安装符合规定高度和强度的护栏;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放。

曹旭东

矿资办

8月31日

46

安吉县盛泽砂石厂

机制砂加工企业

1.传动装置有防护网但不规范,小套机组未安装输送带防护栏和检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.东面污水池无护栏。

1.要求改造传动装置防护罩,加装小套机组的输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.东面污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

47

天子湖洁源砂石料厂

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,部分输送带未安装防护栏和检修平台,存在安全隐患;

2.检修仓库物品整理不规范;

3.南面污水池无护栏。

1.要求加装传动装置防护罩和输送带防护栏、检修平台;

2.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

3.南面污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

48

安吉博瑞新型建材有限公司

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,输送带没有检修平;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修机械和零件在场地中乱堆放;

4.南面污水池无护栏,其他污水池护栏破损。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组的输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

3.检修机械和零件等需要专门放置在仓库中,检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

49

安吉洲贸黄沙有限公司

机制砂加工企业

1.部分传动装置无防护罩,输送带没有检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌。

1.要求增加传动装置防护罩,加装输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

50

安吉日昌建材厂

机制砂加工企业

1.传动装置无防护罩,输送带无检修护栏和检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组的输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管,严禁乱搭电线;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

51

递铺镇六庄石料场

机制砂加工企业

1.传动装置无防护罩,输送带无检修平台;

2.乱搭用电线路,部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌;

5.配电房管线布局不规范,闸刀无防护罩。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组的输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管,严禁乱搭电线;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏;

5.重新调整配电房管线,加装闸刀防护罩。

曹旭东

矿资办

8月31日

52

安吉直角岭机制砂场

机制砂加工企业

1.传动装置无防护罩,输送带无检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组的输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管,严禁乱搭电线;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

53

安吉孝丰雪华机制砂石材料厂

机制砂加工企业

1.传动装置无防护罩,输送带无检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组输送带防护栏和检修平台;

2.改造用电线路,替换老化电线,裸露室外的电线全部安装绝缘套管,严禁乱搭电线;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏。

曹旭东

矿资办

8月31日

54

老石坎水库清淤配套砂石加工机组

工程配套砂石加工机组

1.传动装置无防护罩,输送带无检修平台;

2.部分用电线路无套管,裸露室外的电线易老化;

3.检修仓库物品整理不规范;

4.污水池无护栏无安全警示牌;

5.老石坎水库向加工场地运输清淤砂石道路山体边坡存在安全隐患。

1.要求加装传动装置防护罩,加装机组的输送带防护栏和检修平台;

2.裸露室外的电线全部安装绝缘套管,严禁乱搭电线;

3.检修仓库物品必须分类摆放,易燃易爆物品必须单独存放;

4.安放安全警示牌,污水池安装符合规定高度和强度的护栏;

5.要求严格按照边坡治理设计方案进行施工,及时消除地质灾害隐患。

曹旭东

矿资办

1、厂区整改8月31日

2、边坡治理9月30日

55

天子湖镇吴址村

废弃矿山治理

项目区部分已开挖至边界,边界处为高陡的边坡,目前高度10~20m,部分边坡坡度近乎垂直。根据图纸所示,将来开挖结束后最高边坡落差近40m,坡度80°左右。

调整施工方案从上至下设置台阶,减小高度落差,及坡面坡度。

曹旭东

矿资办

8月底

56

经典1958

消防

消控主机存在多处故障点、日常巡查记录不完善。

督促物业联系相关有资质部门进行维修,督促完善日常巡查制度。

符海滨

昌硕街道

(消防、城投集团)

2017年12月底

57

云鸿大厦

消防

1.水泵房闭门器损坏;

2.水泵设置在手动状态。

1.督促银杏物业进行维修;

2.水泵房设置要求自动状态。

符海滨

昌硕街道

(消防)

2017年12月底

58

浙北大厦

消防

1.疏散指示标志部分损坏;

2.末端试水无法启泵、远程启泵无法启动。

1.维修或增设疏散指示标志;

2.系有资质单位进行维修消防设备。

符海滨

昌硕街道

(消防、商务局)

2017年12月底

59

安吉人民医院

消防

1.顶层消火栓生锈重,无法开启;

2.部分防火门顺位器安装错误。

1.联系相关施工单位进行维修消防设备;

2.医院对安装错误的顺位器重新安装。

符海滨

昌硕街道

(消防、卫计局)

2017年12月底

60

安吉中医院

消防

1.存在泡沫夹心板搭建的违章搭建;

2.消防控制室未落实持证上岗。

1.拆除违章搭建;

2.聘用有资质单位入驻消控室值班。

符海滨

昌硕街道

(消防、卫计局)

2017年12月底

61

安吉妇保院

消防

1.部分防火门闭门器损坏;

2.安全出口有电瓶车停放。

1.进行维修防火门;

2.规范电瓶车停放区域。

符海滨

昌硕街道

(消防、卫计局)

2017年12月底

62

东方丽苑小区(高层)

消防

消防设施损坏,消防控制室无人值班、屋顶无水压。

督促联系设施维护单位进行维修,督促聘请有资质人员进入消防控制室值班。

符海滨

昌硕街道

(消防)

2017年12月底

63

安吉第一国际城

消防

1.远程启泵无法启动;

2.部分防火门闭门器顺位器损坏。

1.联系相关维保单位进行维修远程启泵;

2.维修失效防火门。

符海滨

昌硕街道

(消防)

2017年12月底

64

海派旅游公司

旅游

观光车在县道上行驶。

调整重新设计旅游路线。

张  超

鄣吴镇

12月29日

65

杨志农家乐

农家乐

未按规定使用煤气瓶。

责令整改,按规定使用。

张  超

鄣吴镇

9月28日

66

溪龙乡中心小学

教育

南面一幢教学楼建筑安全等级B级,被列为观察使用。

1.对屋顶进行防漏水处理;

2.对过道栏杆进行加固;

3.严格观察使用,实行每月安全隐患排查,有异常现象立即停止使用;

4.做好灾害性天气期间的防御、腾空。

唐宝城

溪龙乡

8月20日

67

帐篷客度假酒店

酒店

1.酒店内部分消防设施、应急出口被遮挡、圈占,日常巡查巡检不到位;

2.酒店临水区域安全警示牌设置不明显;厨房间煤气瓶与明火混放。

1.对所有遮挡圈占消防设施设备、应急出口的进行整改,确保消防安全实施摆放到位;2.督促酒店对临水区域设置安全警示标识,确保游客安全;

3.煤气瓶放置在厨房外,与明火隔离。

唐宝城

溪龙乡

(消防)

8月31日

68

西苕溪沿河硬化斗埂

河道

散步人员较多,临水没有防护措施,存在安全隐患。

增设部分安全防护措施;悬挂警示警告标牌。

唐宝城

溪龙乡

12月底前

69

徐村湾1处地质灾害隐患点

地质灾害

该隐患点影响1户农户住房安全,由于农户建房时自行开挖山体受山水渗透塌方引起。

1.设置地质灾害警示牌(已设立);

2.委托地质灾害治理设计单位提出治理方案;

3.督促农户按方案治理。

唐宝城

溪龙乡

9月底

70

云上草原、灵溪山项目索道施工

建设工程

云上草原、灵溪山项目索道施工均为高处作业,人员在施工过程中存在高处坠落等安全隐患。

1.督促施工单位做好高处作业人员安全防护,安全帽、安全绳必须佩戴到位;

2.加强施工现场管理。

吴丹妮

山川乡

12月底

71

孝源街道旱改水工程/上影项目工地

建设工程

1.工棚等临时用房安装、使用不到位;

2.施工现场设备、线路、材料等摆放、使用不符要求。

1.加强工地各级员工培训,落实安全生产责任制;

2.按要求摆放、使用施工现场设备、线路、材料,做好安全防控措施;

3.严查临时用房用水、用电等。

陈  晖

孝源街道

2018年12月

72

水果市场

市场

1.市场内电线私拉乱接现象严重,未套管防护;

2.空架线固定物易燃;

3.部分电缆老化;

4.计量箱内存在杂物;

5.市场内未按规定配备干粉灭火器;

6.二楼住宿、厨房在同一房内,并使用煤气瓶;

7.冷柜未张贴相应的警示标志、操作规程、告知卡;

8.市场内二楼只存在一个逃生出口。

1.对线路进行清理,并套管;

2.更换线路空架固定为阻燃类;

3.更换老化线路;

4.清理计量箱内杂物;

5.市场经营户按规定配备灭火器;

6.对住宿与做饭区块进行物理分隔;

7.用电设备张贴警示标志、操作规程、告知卡,冷柜张贴警示标志、操作规程及告知卡;

8.对市场二楼增加逃生出口已达到消防要求。

符海滨

昌硕街道

(消防)

2017年12月底

73

吉祥寺

宗教场所

B级危房,无消防栓。

建议整体搬移。

符海滨

昌硕街道

(消防)

建议尽快

74

双溪口地质灾害点

地质灾害

山体滑坡。

进行工程治理管控。

符海滨

昌硕街道

(消防)

2017年12底

75

万康托养院

安康托养院

凤凰山托养院

福利机构

未设置燃气报警装置。

落实可燃气体报警装置。

符海滨

昌硕街道

2017年8月底

76

201省道30KM+500M霞泉加油站路段

道路交通

路旁有宽1.5米,深1米的路沟,存在安全隐患。

建议设置防护栏。

李  军

交警大队

2017年12月

77

老S205省道白水湾工业园区入口处

道路交通

右转弯出来车辆视线不好,容易发生交通事故。

设置让行标志和减速带。

李  军

交警大队

2017年12月

78

灵峰北路安康线交叉口

道路交通

处于弯道上,加上干道车流量大、车速快,因此事故多发。

设置信号灯及电子警察。

徐敏杰

安吉两山高新技术产业园区

2017年10月

79

云鸿西路云鸿西路熊出没门口

道路交通

云鸿路熊出没门口景区门口人流量多、车流量大、未设置信号灯。

设置信号灯及电子警察。

叶鸣岗

灵峰街道

2017年10月

80

罗董线K4+350m—K4+400m;

K6+400m—K6+650m;

K11+50m—K11

+150m;K12+450m—K12

+550m;K12+600m—K12

+700m;K13+100m—K13

+200m;K13+700m—K13

+800m;K14+000—K14

+100m;K14+200m—K14

+250m;K14+610m—K14

+700m;K14+800m—K14

+850m;K15+400m—K15

+500m

道路交通

道路等级低,断面较窄,弯道多且转弯半径小,沿线路侧部分路段临水且临崖路段落差较大,路侧路基稳定性不足,容易导致车辆坠落,已经发生多起事故,存在严重的交通安全隐患。

建议对上述路段及部分急弯处的路侧防护设施进行完善,对落差大于8米的路段路侧设置钢筋混凝土护栏;同时做好路侧防护栏与桥梁护栏的衔接工作。

李  军

交警大队

2017年12月

 

字体:【大小】【打印】收藏】【推荐】【关闭】

 
 
进入编辑状态